回复:【分享】大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-04 11:28:20

106楼

我去年做的电房扩容改造,对于功率因数补偿都是要考虑到电子设备,如变频器,直流装置的谐波的,配置的功率因数补偿为抗谐波的串电抗的动态无功功率补偿,使用智能电容,智能电容器采用模块化结构,有三相共补模块和三相分补模块两种。模块间采用总线通信,包括CPU,采样,显示,同步投切开关电器组件投切、空气开关盒自愈式低压并联电容器在内的所有元器件均集成在模块内部,替代常规有智能控制器、熔丝、复合开关、无触点晶闸管或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿控制装置。

实现了测控技术与同步开关的完美的结合,控制投切开关的运动速度,消除弹跳、提高寿命,对合闸相位角进行跟踪修正,开关实现百万次的投切寿命。

合闸无涌流,实现电容器电压过零投入,电流过零切除,同步投切完全避免开关过电压,无过压击穿,无拉弧和重燃。

产品可多台积木式使用,多台使用时自动产生主机,其余为从机,构成无功自动控制系统,个别故障从机自动退出,不影响其他机器工作。主机故障自动退出,产生新的主机,组成新的系统工作,智能化程度高。