恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-04 18:17:20
2楼
RTD模块获得的是放大了10倍的温度值(气候型放大100倍),在使用中只要把温度的上下限范围选好就可以了。
制冷温度控制,不知道你是控制子系统(如冷风机)还是控制制冷主机?
PID输出方式控制制冷主机,需要可以数字化控制的数码压缩机或者变频压缩机。如果是工频压缩机,建议你还是用上下限方式控制。