以下是引用你以为你是谁在2016-03-01 12:12:19的发言 >10楼

更改子网掩码就能解决问题?确实第一次听说

以下是引用我就是一杯具在2016-02-29 22:20:08的发言 >9楼:想做网络隔离的话就...

引用9楼详细内容:

想做网络隔离的话就搞个三层交换机

不想加硬件的话你把所有设备的子网掩码通通改为255.255.0.0好了→_→

我举个例子,192.168.1.1.和192.168.2.1之所以不是一个网段下的

是因为C类IP地址的默认子网掩码是255.255.255.0

IP地址被子网掩码处理以后是192.168.1.和192.168.2,两者不同,所以才不再一个网段下

把子网掩码改成255.255.0.0,本质上就是让你把所有设备扔到一个网段下

不过一般不会有人给C类地址使用255.255.0.0的子网掩码倒是真的,好不好用你可以找2台电脑设置好以后互Ping一下试试看

其实一个网卡访问多个网段是很正常的现象,我这边有一个展示项目就是用一台工控机去访问近30个不同网段下的设备,其中包含了4种不同品牌的PLC(西门子、AB、欧姆龙和三菱),将近100多台的工业机器人

而上位机软件只使用了一个,电脑一台,网卡一张

现在网络通信是可以ping通所有的设备,最近几天开始做软件的通信测试