引用自找答案,问题ID:130915

博途能检测到触摸屏,但是下载的时候出现加载期间出错,连接中断。触摸屏上显示项目加载失败出现红条。请问这是程序问题还是设置问题。

提问者:TD1H


喵喵seisei 回答道:

你是采用的什么通讯方式?以太网?如果是的话,你ping一下你的触摸屏,看时候收发数据正常。假如你的触摸屏IP是192.168.0.10.可以在开始---运行---输入CMD,之后再输入
ping192.168.0.10 -t
看看有没有丢包。
实在不行的话,可以把触摸屏恢复一下出厂。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我的也是,最近用TIA V13 SP1调试KTP-700-DP的精简系列触摸屏,装载程序时能搜索到屏,但点击下载的时候就会提示HMI运行系统加载期间出错,连接中断,一直没解决,电脑重装了系统,没有杀毒软件,关闭防火墙,重装了博途,触摸屏OS更新了两次还是没有解决问题,不知所措了,西门子客服也没有给出好的方法,高手都在民间啊,请指点迷津,谢谢