 针对这个事情的几点启示:

1。对于大功率的驱动装置,在设计的时候,必须增加进线电抗器,最好是按照驱动装置的标准选配。现在在本企业中技改设计时,直流驱动装置不管大小,都必须配备相应的电抗器,单台设备交流15KW以上的装置,必须配备进线电抗器,流水线变频器总功率超过60KW,集中配备进线电抗器。设计之初不考虑谐波问题,一旦发生故障,很难处理。

2。单台设备的安装进线电抗器的效果,远比流水线集中使用集中进线电抗器对谐波的处理效果好。

3。对于谐波成分复杂的滤波补偿装置的设计,必须要进行现场数据实测,在借助计算机辅助软件,进行设计效果仿真,从而判断具体的设计方案的可行性,并且对系统设计补偿留有余量,以防止后期设备的增加,对补偿装置的使用产生影响。每个系统不同,补偿方式和参数都不一样,基本是私人定制,不是随便增加几个电抗器就可以解决问题的。

4。为了降低费用,在进行补偿装置改造时,最大程度的利用企业现有的备品备件。本次改造,如果采用全新的补偿装置,费用在25万左右,在现有装置的基础上改造后,费用控制在了10万左右。

我的进步,离不开你的帮助!!!!

精华帖版主置评:这个总结很好。问题解决了,要有一个回顾和分析,从技术上提升对问题的认识,梳理经验和教训。警示以后。点赞楼主的工作态度!kdrjl