恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-05 16:34:32
4楼
现在的问题是,我把P404里电压这个位改成24V的话,会报警说配置不对,没有这种东西
有时候有些第三方的编码器型号是很另类的,比如欧姆龙就是低电平有效的NPN型编码器
而我现在所使用的,是电源电压7~30VDC的sin/cos编码器
SMC20支持sin/cos编码器,但是不支持24V供电,SMC30虽然有24V供电,但不支持sin/cos编码器
我现在所担心的是,SMC20根本无法使用这款编码器
所以我才想知道能不能这么用,如果不行,我就可以直接更换编码器了
在S120硬件安装手册《S120控制单元与扩展系统组件》里有详细的说明。文档id 109478725 (GH1-0415)
要是接口的图上,编码器电源没有标注5V/24V就不行。
我看了一下 SMC20是不行,我是用于绝对值编码器的。那个SIN/COS 是1Vpp的信号。
我用SMC30去配欧姆龙的脉冲增量编码器。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主