    AN    "DB1665:Aux:Control_REF".PulseSpeedControl_Man  db1665.dbx4.0

      L     #Aux_s5T_Time

      SD    T    207

     

     

    

      A     T    207

      =     "DB1665:Aux:Control_REF".PulseSpeedControl_Man   db1665.dbx4.0

 

    A     "DB1665:Aux:Control_REF".PulseSpeedControl_Man

      AN    "DB1652:State".AutomaticMode

      A     "E 138.2"

      AN    "E 138.3"

      JNB   _002

      L     "DB1665:Aux:Control_REF".SetSpeedRef_Man    db1665.dbx4.0

      L     3.000000e+000

      +R    

      T     "DB1665:Aux:Control_REF".SetSpeedRef_Man    db1665.dbx4.0

_002: NOP   0

 db1665.dbx4.0 为什么延时计电器前面是它,后面线圈也是它。