在S120硬件安装手册《S120控制单元与扩展系统组件》里有详细的说明。文档id 109478725 (GH1-0415)
要是接口的图上,编码器电源没有标注5V/24V就不行。
我看了一下 SMC20是不行,我是用于绝对值编码器的。那个SIN/COS 是1Vpp的信号。
我用SMC30去配欧姆龙的脉冲增量编码器。
等的就是这句话,多谢了
其实这个不是给S120用的,是给G120用的,带的是普通的三相异步电机
供应商买电机的时候选错编码器了,所以整了个SMC20去做信号转换
其实我一直都想把编码器换掉的......