西门子的编码器模块,最好是差分输入形式(信号带非的),如果是晶体管输出形式的编码器,一定要选择PNP型才能直接连接。否则要转换一下电平。也不难嘛。关键是连接处阻抗匹配。
我以前就遇到过这种情况
选编码器的时候有人买了NPN的
不过好在欧姆龙的网站上有编码器的电路图
在电源正端和输出信号处并联一个2KΩ的电阻即可