回复:SMC20模块外接第三方24V电源编码器的可行性

我就是一杯具

  • 帖子

    53
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:游士

注册时间:2010-06-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-05 23:44:28

8楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-03-05 17:22:25的发言 >5楼

西门子的编码器模块,最好是差分输入形式(信号带非的),如果是晶体管输出形式的编码器,一定要选择PNP型才能直接连接。否则要转换一下电平。也不难嘛。关键是连接处阻抗匹配。

我以前就遇到过这种情况

选编码器的时候有人买了NPN的

不过好在欧姆龙的网站上有编码器的电路图

在电源正端和输出信号处并联一个2KΩ的电阻即可