公司430,55KW变频器是恒压供水,原来只是就地手动电位器固定频率运行和就地PID运行两种模式,为了减少成本,无人值守,决定接入远控PLC,原来的就地固定频率与PID控制两种方式是通过端子6和9的开关量来切换,现在保留就地PID,就地固定频率控制不再要了,将PLC的给定通过转开开关常开点与PID的给定端子3和4并接,这样在切换转换开关后,就能实现就地和远控的给定,以及开关量接入识别了,还有PLC远控启停过来的COM线与端子9并接了,所有都很正常,由于工艺调整需要临时调整压力,(PLC没有接入工控机),现场操作人员在远控plc控制变频器正在运行时,将转换开关打到了就地PID位置,造成变频器直接停止运行(变频器主空开没有跳,BOP面板有显示,但没有故障代码),停止后,检查发现给变频器输出继电器提供外部电源,和压力反馈(10.11端子)的24V电源模块空开跳了,整个控制回路保险烧掉了,,经过检查发现plc远控命令COM线与控制回路的N接在一块了,虽然变频器面板显示正常,但是输出端子1和2,9和28均没有10V,24V电压输出,造成变频器现在远控、就地PID均不能启动,我外接24V仍然不行。但是使用BOP手动启停均正常,现在就是面板手动运行。我想问的是10V,24V都没有了,是不是内部的电源模块烧掉了,是不是换个电源模块就行了,还有就是COM既然串入了220V,造成端子9接入高压,为什么变频器还能长期运行(plc远控已经运行2年多了)???(我是刚上班没多久,第一次接触西门子变频器,还望高手们解惑?)