如果端子线完全拆掉,仍没有10V和24V(1/2; 9/28)则是端子板坏了。
找一个其他MM430/440(不管大小,坏的变频器上拆一个)端子板换上即可。
----------------------------------------
出这问题,与供电系统的制式有关。是MM440不使用电源的N(零线),仅是接了PE(地线)。
MM4的特点就是有Y电容存在,它需要中性线/地线 钳位。会有较大的钳位电流流(AC)过。
这再次说明PLC的COM端接零的隐患问题。
本来,在这种改造中,就应该使用24V微型继电器作为转换开关,将两个系统隔离。即便是完全了解系统,也应该这么做!