恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-07 00:05:56
3楼
什么变频器?
根据你程序,想改变频器速度,FC105改成4200之后,变频器对应的最高速度也需要改成4200(6SE70的话应该是P352,P353),然后FC106也改成4200,这样计算和电机实际转速才正确??
根据程序,当设定值是40000的时候,给定变频器的输出到达最大值了已经,改成42000,相当于设定42000和原来的40000一样
SEW MDX60B 我以前设置变频器最大转速1200RPM,增加到1260RPM,电机转速可以达到,现在感觉是变频器设置还有问题,因为当我设置40000速度跑的时候,变频器转速已经到达1200RPM,变频器模拟量输出就达到27648,反馈出来的机器速度就显示42000了,所以我设定41000,显示的也将是42000机器速度,我感觉是变频器模拟输出哪设置上的问题,他还是默认原1200RPM就输出27648这种模式,应该是1260RPM再输出27648,但是我查看了说明书没有这方面的叙述,很是费解!!!!
请填写推广理由: