SEW MDX60B 我以前设置变频器最大转速1200RPM,增加到1260RPM,电机转速可以达到,现在感觉是变频器设置还有问题,因为当我设置40000速度跑的时候,变频器转速已经到达1200RPM,变频器模拟量输出就达到27648,反馈出来的机器速度就显示42000了,所以我设定41000,显示的也将是42000机器速度,我感觉是变频器模拟输出哪设置上的问题,他还是默认原1200RPM就输出27648这种模式,应该是1260RPM再输出27648,但是我查看了说明书没有这方面的叙述,很是费解!!!!
你这种情况,变频器参数肯定需要改
这个变频器没用过,从网上找了个说明书
你看看27x过程控制输入值和30_/31_电机参数,
还有个4__参考值参数
400的转速参考值是多少?
302/312电机最高转速是多少