温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替。

8429

23

2016-03-07 14:28:01

近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段7米长的延长线到电柜,目前延长线使用的是铠装的热电偶延长线,但是线芯很小。延长线在常温下工作。

出现温度报警一般情况下都是过渡延长线出现问题,更换后就可以了,铠装延长线接头也不好做,还不是很防水,目前想使用屏蔽电缆作为延长线使用,多芯普通屏蔽电缆可以传输多个热电偶信号,且防水及好做接头。

温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替。 已锁定