回复:SMC20模块外接第三方24V电源编码器的可行性

我就是一杯具

  • 帖子

    53
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:游士

注册时间:2010-06-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-07 16:56:15

13楼

展开查看
以下是引用yming在2016-03-06 21:14:32的发言 >12楼

CU250S的控制单元?它上面不是就有编码器接口吗?该接口应该是和SMC30相同的。

端子排或DB15插头都可以用。用不着再买个DRIVE-CLIQ的模块。

博图上,你用的是StartDrive V13SP1吗?

没有推荐一说的,自己可以选。

也不能说V/F一定不行。反正是定位,轻负载时,也可以行的。

以下是引用我就是一杯具在2016-03-06 20:37:32的发言 >:他们买的是CU250S...

引用详细内容:

他们买的是CU250S的控制单元

其实这个我以前也没用过,貌似还能做基本定位功能

不过有个比较有意思的事情是

如果你组态的时候选择了基本定位功能的话

在博图上组态,系统向导会推荐你使用V/f控制模式

而在STARTER上组态,系统向导会推荐你使用矢量控制模式

不过就我个人感觉而言,我对V/f控制的定位精度是保持怀疑态度的

不知道你们这边有没有相关的应用经验?

这个选项的确有点奇葩

这也是我为什么偏向于更换编码器的原因

中间的缘故非常复杂,不是一两句话可以说清楚的(非技术上的)

不过今天倒是测试成功了

SMC20可以外接不同电压的编码器

关键在于P404参数里面,和电压有关的5V和24V这几个位统统都要设置为OFF

这样以来SMC20编码器模块就不参与电压诊断了,编码器再单独供一路电即可

 