恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-07 16:56:15
13楼
CU250S的控制单元?它上面不是就有编码器接口吗?该接口应该是和SMC30相同的。
端子排或DB15插头都可以用。用不着再买个DRIVE-CLIQ的模块。
博图上,你用的是StartDrive V13SP1吗?
没有推荐一说的,自己可以选。
也不能说V/F一定不行。反正是定位,轻负载时,也可以行的。
这个选项的确有点奇葩
这也是我为什么偏向于更换编码器的原因
中间的缘故非常复杂,不是一两句话可以说清楚的(非技术上的)
不过今天倒是测试成功了
SMC20可以外接不同电压的编码器
关键在于P404参数里面,和电压有关的5V和24V这几个位统统都要设置为OFF
这样以来SMC20编码器模块就不参与电压诊断了,编码器再单独供一路电即可
请填写推广理由:
分享
只看
楼主