前几天做一个控制项目,电流检测采用电流变送器输出(4-20)MA,接入200PLC231模块,正端接入RA、A+、负端接入A-。在200PLC程序监控中,AIW0变化非常大不稳定。因为前两个200PLC控制箱硬件接线都一样没有这样问题,这台200PLC231模块,AIW0变化非常大不稳定。经过现场分析主要是安装位置不同,周围环境电磁场的干扰造成。解决电磁场干扰重新进行接地,把200PLC231的负端A-接入24V负极、M端、地端。重新进行调试,在200PLC程序监控中,AIW0模拟量接近6400解决了模拟量输入不稳定。
“漫步人生”你用的四线制电流传感器,不是两线制的传感器是吧?两线制的应该不行。