像我进入这个行业第三个月就去做一个项目包括接线调试,用的是200的PLC当时在单个电机测试的时候是正常的,由于这个项目很紧并且老外过来参观包括这个测试线,因为控制的是放卷与收卷之前没有整体测试过,鉴于老外的要求人家来参观说开一下,当时刚启动时还好过了几分钟就出现输出乱跳,模拟量的值乱跳当时吓坏了,我以为是CPU怀了或者死循环了但是之后发现这个程序很简单不可能出现输出乱跳,电机停一下动一下的,当然老外很是失望,我之后检测电源,程序 ,接线发现没啥问题,不知道谁说的应该是干扰问题所以把开关电源的0V接地再测试发现问题竟然奇怪的消失了,最后在百度上才知原来是等电位。