恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-07 20:27:54
11楼
有没有相关的资料发一点,让我再进一步学习一下。
补充一下,两台风机是对装,但一台正转,一台反转。也就是说排风的方向是一致的。
无语了,风机转速相反,那叫对装?风速方向是一致的,能叫对装?
你这种结构,就是应该看看两台风机的电流是多少?不要只关注两台风机的频率。而且这么个结构,追求的不是两台风机都达到工频转速,而是调节管路中的风速、流量、风压等等指标。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主