回复:温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36785
  • 精华

    452
  • 被关注

    1459

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-07 20:40:40

4楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-03-07 20:29:37的发言 >

不是说热电偶全部使用普通屏蔽线,热电偶本身自带3米补偿线,补偿线末端连接延长线位置在常温区,延长线末端连接也是常温区.

如果距测试点3m处的环境温度与延长线最远端终点处的环境温度是一样的,可以不做温度补偿,否则不行。温度差会很大。特别是加热检测,距热源测试点3m处的环境温度与终端仪表的环境温度会相差较大的。差个1-2度也就罢了,差个十几,甚至几十度,就必须补偿。

我是你的朋友