回复:【分享】模拟量输入不稳定问题

ifang

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1984
  • 精华

    4
  • 被关注

    49

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-07 21:19:31

13楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2016-03-05 09:18:03的发言 >7楼

不按规矩办事,出问题是才是正常的,给你再好的汽车,然后在海里开一样沉底。给你再好的轮船,你也飞不上天。走线不规范,还还不更改,这才是错误的根本原因。

以下是引用Zaxife在2016-02-17 21:12:51的发言 >5楼:你这种问题,小心模...

引用5楼详细内容:

你这种问题,小心模块很快就烧掉。

曾经在冷库布线上也遇到过这种问题,当时也是干扰非常恐怖,然后M接地干扰消失,可是过了1个月这样子模块又烧了,换上新的又好了,过了一个月又烧了。然后就放弃西门子的换国产第三方的就没再烧了。

检查结果是传感器的线缆跟220V照明电缆太过于靠近(业主不允许改布线),而且线管之间没接地连同导致静电、火线电场传电引入传感器造成,活活烧掉了两次模块。两次模块烧掉都是电源管直接烧穿洞。

另外一个要说的是西门子电器动不动就要求接地接地接地,然后人家配电房根本变压器根本就没出地线,直接是三相+N,然后出来的地线在配电房里面直接是零线,so,接电源地的后果让人哭笑不得(大功率单项用电器启停对零线地线电位那个干扰非常的霸气测漏)。另外有个项目真正的打地桩接大地了,然后某个老头开眼了一个响雷下来控制柜也全完了。

用西门子的东西,如果不按照西门子的规范100%施工,后果就是烧烧烧。

用了好多年西门子的东西,给人的感觉就是脆弱过头了。

说的很对。说个题外话,年前中控改造,几个站环网是用西门子的光交换机连接的。结果光纤熔接的时候,多模和单模熔接到一起了。领导让能将就用就将就用,结果原来的那个光交换机怎么都接不通,换了个普通的光收发器,可以用了。这大概和DVD流行的年代,越是山寨的机器,兼容性越好的道理是一样的吧。