回复:S7-200MODBUS读写指令中的故障代码显示6是代表什么故障,104呢?

冲向蓝天

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    229
  • 精华

    2
  • 被关注

    34

论坛等级:侠士

注册时间:2007-07-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-08 12:02:42

3楼

Typical error codes (from my old Modbus spec) returned by the modbus slave are:

 

  01 Illegal function

  02 Illegal data address

  03 IIlegal data value

  04 Failure in associated device

  05 Acknowledge (should not happen for reads and writes)

  06 Busy, rejected message (device is busy with another message)

  07 NAK (request was rejected)

  08 Memory parity error


起飞!