搜索不到DB2.DBX212.2这个信号

已锁定

小洞洞

  • 帖子

    26
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2016-02-20

普通 普通 如何晋级?

搜索不到DB2.DBX212.2这个信号

655

3

2016-03-08 13:34:36

展开查看
引用自找答案,问题ID:136489

系统报警700402,对应DB2x212.2,但是此原装系统内置语言采用STL,描述,不太懂,怎么找到报警?是在FC212中么?在FC212中有几行: L DB212.DBW 2 T PQW 402
END: L 0 T DB212.DBW 2 求怎么解决这个报警??????

提问者:小洞洞


WWCWWC 回答道:

打开用户程序,用ctrl+f键,然后输入DB2.DBX212.2这个地址,确定。系统会自动指引到目标位置。
L DB212.DBW   2     
T   PQW  402
如果是这个程序无报警位无关。
注意!是DB2.DBX212.2这个位!是触发你系统700402#报警的。

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
报警700402,找不到DB2.DBX212.2