有国标的呀。电缆敷设国家标准 GB50217-94
5.7 敷设于水下 5.7.1 水下电缆路径选择,应满足电缆不易受机械性损伤、能实施可靠防护、敷设作业方便、经济合 理等要求,且符合下列规定: (1) 电缆宜敷设在河床稳定、流速较缓、岸边不易被冲刷、海底无石山或沉船等障碍、少有沉 锚和拖网渔船活动的水域。 (2) 电缆不宜敷设在码头、渡口、水工构筑物近旁、疏浚挖泥区和规划筑港地带。 5.7.2 水下电缆不得悬空于水中,应埋设于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域,电缆 应埋置于水底适当深度,并加以稳固覆盖保护;浅水区埋深不宜小于 0.5m,深水航道的埋深不宜小于 2m。 5.7.3 水下电缆相互间严禁交叉、重叠。相邻的电缆应保持足够的安全间距,且符合下列规定: (1) (2) 主航道内,电缆相互间距不宜小于平均最大水深的 1.2 倍。引至岸边间距可适当缩小。 在非通航的流速未超过 1m/s 的小河中,同回路单芯电缆相互间距不得小于 0.5m,不同回路电缆间距不得小于 5m。 (3) 除(1)、(2) 项情况外,应按水的流速和电缆埋深等因素确定。 5.7.4 水下的电缆与工业管道之间水平距离,不宜小于 50m;受条件限制时,不得小于 15m。 5.7.5 水下电缆引至岸上的区段,应有适合敷设条件的防护措施,且符合下列规定: (1) 岸边稳定时,应采用保护管、沟槽敷设电缆,必要时可设置工作井连接,管沟下端宜置于 最低水位下不小于 1m 的深处。 (2) 岸边未稳定时,还宜采取迂回形式敷设以预留适当备用长度的电缆。 5.7.6 水下电缆的两岸,应设有醒目的警告标志。
在水下安装电缆最好利用管道穿线,进行防水,如果直接安装电缆,电缆成缆填充和绕包要求用阻水带,护套最好用PE电缆料,PE电缆料防水性能最好。