用西门子的变频器,捕捉再启动,只要设置好捕捉电流,不会导致再启动过程过电流的。除非捕捉电流设置的比较大,才会有可能再启动时过电流;


如果采用有编码器的速度反馈,不用设置捕捉再启动功能,直接启动即可。因为装置实时知道电机转速的位置。