不好意思,表达有问题。
我现在就是想知道,其中一台启动结束后,再启动另一台,转数上不,大概在150~200转左右(电机是740转的),后来把两台都改成矢量控量,第二台就可以达到额定转数。
再补充一句
两台同时启动也可以达到额定转数。
很好,描述的问题现象基本清晰了。
原因很简单:
第一,风机的负载特性是变转矩特性,也就是说,转速越低,负载越小,转速越高负载越大;
第二,V/F控制低速转矩特性不能达到100%额定扭矩。
因此,当两台风机同时启动,电机的负载都很小,一起转动提速加大输出转矩能力。或者是先启动一台电机,另外一台电机尽管存在风阻,但是用的是矢量控制,所以可以克服第二台风机启动的风阻而运行至额定转速。