回复:【分享】关于循环调用FC105,读取模拟量

miy_GreenPower

  • 帖子

    284
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2011-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-09 09:32:50

9楼

展开查看
以下是引用julin在2016-03-08 21:55:34的发言 >8楼

使用SCL语言,先把模拟量全部存储到一个数组中,然后用FOR循环调用FC105,不就可以了吗?简单明了!

你说的方法等于多了一次 数据传送, 加长扫描周期,楼主的 方法可行,模拟量地址大多数情况行下 是连续的.......