S120装柜型整流“switching on inhibited-connect 24V to terminal EP”

4462

5

2016-03-10 10:21:50

现有3个6SL3730-6TG41-2AA3的S120整流柜,每个整流柜有一个CU,三个整流并联共直流母线,但是合闸的时候互相不影响。


其中一个表面看很正常,但是在线后,在SCOUT里就能看到INFEED参数里r2指示“[44]switching on inhibited-connect 24v to terminal EP(hardware)”


于是整流合不上,测量X9的1和2端子23.9V,CIM的端子X42分别向X41的EP端子和CU320供电,测得电压23.34V。

于是:

1、将EP端子和CU320的供电交换一下,现象没有改变。

2、将CU320和CIM模块以及EP端子和线都更换了新的,现象没有改变。

3、重新配置整流,现象没有改变。

4、将另外两个整流合上以后,此整流具备了合闸条件,可以合闸并能正常运行。一旦停掉三个整流后,此整流回到故障状态。


所以现在不知道这是肿么了?!请各位大侠支招!十分感谢!