回复:断路器直接打了一下火,就烧了。

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-10 10:54:01

12楼

展开查看
以下是引用鹅卵石在2016-03-08 14:59:55的发言 >9楼

 电流太大触点粘连跳不开,电机可以使用电机保护器或热继电器保护。

如果发生粘连的话,是不是意味着电流已经超过了分断能力。

分断能力的电流都是超过10000A的电流,110kw的电机再怎么弄,也出不来这么大的电流。

再说如果出现这么大的电流,电机也早就不行了。