恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-10 15:42:43
2楼
r2指示应该是41,所以开不起来,可以看看另外两台平时的状态是41 还是44
CIM的端子X42分别向X41的EP端子和CU320供电,,可能是电压低吧,
你可以改下试试,,CU320接到X9 12 ,,X42直接跨向X41,中间不经过任何回路及条件。
感谢北雪雪纷飞大侠的支持。
按照这个方式做了,现象还是依然存在。但你说的可能是电压低,我之前也这么怀疑了,所以当时量了一下23.34V。
今天利用停车时间干脆量着CU上供过来的电源调节输入到X9的1和2上的24V电压,发现将CU供电(即X42供出电)达到24V左右的时候,r2的状态变成了[32],然后一点点降低电压至23.6V的时候状态又是[44]了,再慢慢升高电压至24V,r2又变为[32]。整流送电正常。
结论就是这个电压低了。
不过奇怪的是另外两组咋没事呢?并且这一组的CU和CIM模块都更换了新的,现象还是有,奇怪ing....
请填写推广理由:
分享
只看
楼主