回复:S120装柜型整流“switching on inhibited-connect 24V to terminal EP”

houjiake

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-07-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-10 15:42:43

2楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-03-10 12:22:51的发言 >1楼

r2指示应该是41,所以开不起来,可以看看另外两台平时的状态是41 还是44

CIM的端子X42分别向X41的EP端子和CU320供电,,可能是电压低吧,

你可以改下试试,,CU320接到X9 12 ,,X42直接跨向X41,中间不经过任何回路及条件。

感谢北雪雪纷飞大侠的支持。


按照这个方式做了,现象还是依然存在。但你说的可能是电压低,我之前也这么怀疑了,所以当时量了一下23.34V。


今天利用停车时间干脆量着CU上供过来的电源调节输入到X9的1和2上的24V电压,发现将CU供电(即X42供出电)达到24V左右的时候,r2的状态变成了[32],然后一点点降低电压至23.6V的时候状态又是[44]了,再慢慢升高电压至24V,r2又变为[32]。整流送电正常。


结论就是这个电压低了。


不过奇怪的是另外两组咋没事呢?并且这一组的CU和CIM模块都更换了新的,现象还是有,奇怪ing....