恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-10 21:00:44
7楼
24V电源和变频器的输入电源有直接关系吗?这个故障有点怪。
这个问题跟 S120装柜型整流“switching on inhibited-connect 24V to terminal EP” 帖子是一类问题。
不管是书本型还是装机装柜的电源模块,EP端子如果不接没法运行,运行中断开电源模块是立即封锁的,
所以说它相当于外部急停,
楼主没有讲明白吧,电机模块的F30003其实是电源模块的EP丢失造成模块停止引起的,,
但是电源EP丢失应该有故障的,好像是F06010吧,,估计先报的6010然后被后面的F30003给覆盖掉了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主