回复:S120装柜型整流“switching on inhibited-connect 24V to terminal EP”

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-10 21:54:03

5楼

楼上,可能有这种情况呢:DC 23V上叠加了交流3-5V,导致出问题。

所以,测量时,不但要用直流电压档,也用交流电压档测量一下。说不定就能发现问题所在。

西门子的电压:DC 24 V (20.4 … 28.8 V) 是统一标准,也是不需要稳压的。

我记得 PLC 的规范也是这个。

我觉得就是把它调到24.5V可能是有益的。即便有些交流电压叠加上,也不至于超范围。

你说呢?