恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-11 09:57:47
2楼
液压启动不了?说说液压的控制电路是怎样的?
隐侠,谢谢你的回帖!我说的这个液压启动不了没说明白!我的启动就是“machine on”按钮,按下去管一个继电器,继电器的常开闭合,这个常开串了安全继电器的常开,我的安全继电器闭合正常,有24V就进了PLC了!这时候Y轴抱闸松开,很明显听到“啪”的一响,这时候机床可以安全监测后回参了。现在的情况是我手轮问题了,把故障手轮拆下来换一个新的上去(我正常退出后闭电),机床"machine on"无效,非得机床闭电后等半小时左右才能正常启动,隐侠帮我看看这个什么情况?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主