回复:AR1 AR2 和DB DI有对应的使用关系吗?

yoda

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-09-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-11 14:34:43

3楼

没关系。

AR1/2就是两个32为地址寄存器。像你段程序如果不用两个寄存器,后面的赋值就覆盖前面的了,同样如果不用DI/DB同时打开两个DB块就无法操作两个不同DB块的DBW0了。

这里DI也不一定要是FB生成的背景数据块。你在普通FC里随便打开一个DB块也可以用OPN DI XXX,好处是可以同时打开两个DB块。

May the force be with you.