回复:西门子plc的时钟同步方式

yoda

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-09-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-11 15:55:25

3楼

还有GPS模块呀!

我做同步,一般是这样做的。

PLC时间同步,在工控机上flexible工程中用VBS脚本取出操作系统时间,用调度器设置个时间每天调用这个脚本执行一次此工作把时间信息放置PLC存储地址中,在PLC中用把这些信息放置到date and time结构体中,然后用SFC0设置到PLC系统时间里。

如果你的PLC系统还带有一些无断电保持系统时间的操作屏。

那么你再用SFC1取出PLC时间到PLC存储地址中,,在操作屏的flexilbe工程中,连接里有个区域指针选日期时间PLC指向这个连续PLC地址的date and time结构体,注意如果你用DB块的话建立时,不能光建立一个date and time结构体,因为它只有4个WORD,而区域指针是6个WORD的,你再多建一个WORD在后面。我以前自己做的时候就是这里弄错了,找问题找了很久。