3楼

 如何判断“驱动器相间短路”了?

另外,如果你的装置限幅用的是缺省值的话,即便是没有进线电抗器,理论上也不至于两次切换方向两次就烧进线快熔。

出现这个问题,首先要看电流/转矩限幅是否过大?再要看正反桥切换间隙是否太小?

另外,对这么小的可逆装置,还是像刘版建议的一样,一定要有进线电抗,压降4%.

你的负载是皮带转动,注定特性硬不起来。我的分析是你保护限幅有点大。