部门派我去另外的单位修一台沈阳机床厂的镗床,TK6813乘以2,对头镗床!原来一直操作这台机床的操作者调岗位了,来个新的操作者加上我这个半吊子的维修。主轴配的西班牙的万向铣头,现象是A头转角度不对,而且松开后夹紧错误,应该是齿盘错位锁不回去了。好吧,我看过以前他们怎么操作的,PLC状态那个界面,DB126.DBX673.2和DB126.DBX673.3状态字编辑成0和1,接受,A头放松用手根据刻度板正A头,然后改成1和0,夹紧!好吧,以前我以前是捅液压阀松开A头,然后板正的,我这半吊子一直以为PLC状态这个界面是查询PLC输入输出状态,原来可以写入DB块的数据!但是A头旋转偏差我就不懂了,每次旋转到0度都是偏的,我看机床显示A头+7.5度,我看了轴参数34090上也是7.5,我就把34090改成0,重启后发现没改成功,连续几次都是这样,我就改完断了总电源然后再重启,34090变成0。但是转头还是偏差,电话请教原来操作者,说是在“参数”里面的“全局数据”意识POS_A2里面改,我看了这个数据里面原来是7.5,我把他改成0,然后转头,转完后这个数据显示还是7.5,改了几次不成功一直改不了,还有34090也回成7.5了。我想请问在PLC状态里可以编辑任何一个DB块里in的数据状态吗?还有这个全局数据是怎么一回事啊?文字功底差,请大家帮帮忙!