以下是引用北雪雪纷飞在2016-03-10 21:00:44的发言 >

这个问题跟 S120装柜型整流“switching on inhibited-connect 24V to terminal EP” 帖子是一类问题。

不管是书本型还是装机装柜的电源模块,EP端子如果不接没法运行,运行中断开电源模块是立即封锁的,

所以说它相当于外部急停,

楼主没有讲明白吧,电机模块的F30003其实是电源模块的EP丢失造成模块停止引起的,,

但是电源EP丢失应该有故障的,好像是F06010吧,,估计先报的6010然后被后面的F30003给覆盖掉了。

哦,所以说故障存储器还是要看的,这就是黑匣子功能呀。