恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-11 21:30:37
4楼
感谢兵版关注:关于题外问题,现场用的是双加送辊,现场穿水比较多,吐丝温度比较低,精轧机到吐丝机这段距离用双加送辊保持张力,避免投水多造成堆钢,加送辊使用力矩限幅控制,避免把钢拉断,所以加送辊电流较大
励磁这块也关注了,查看装置输出励磁电流没发现有变化,励磁电流表指示也没有异常,停机测量电机励磁线圈电阻值,用设备测的电阻值8.6欧,查看装置自检测算得电机励磁阻值8.3欧,应该说电机励磁电阻值也没太大问题
其他是否还有我未检测到的地方,望大家支招
另外一个问题,请教一下,S7-300PLC 怎么读取定时器已经运行的时间,比如说,一个延时闭合定时器,设定10S,条件满足计时6秒,剩余的4秒可以直接读取,但是已经计时的6S用什么方法可以读取呢?