恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-11 22:28:10
4楼
哈哈。。兵版一如既往滴犀利。。
当天在论坛里发贴时,也是晕乎乎的,打开论坛哗哗哗就开写了。现在说明如下:
1、速度给定没问题,是指在10%给定时,核查了从PLC往70内部写过来的给定值,没有问题;但导致出现问题的地方就是在这里,由于70内部的速度给定通道限幅值P300没有打开(max=100%),因此,当PLC有超过100%的速度给定写下来时,实际给定却仍一直是100%。
2、速度给定100%并不等于3600rpm,而是等于3000。实际上,在70内部,光码器参数P143也是等于3000,而非3600。当然,P143也可以设置成3600rpm,这无非就是规格化问题,并不影响电机本身的特性曲线等。
3、P118=453并不奇怪。为了抬高直流机的实际使用功率,把最高电枢电压抬升也是办法之一嘛,嘿嘿。。
4、倒是P102有点奇怪。昨天我修改了P102的值,按70的说明书要求,弱磁曲线是需要重新优化的(因为改变了励磁的饱和度),但当时由于时间紧迫,根本来不及优化。只能硬着头皮上转速,结果,直流机竟然顺利地进入了弱磁曲线,从3000直达3600。后面有时间了继续修改P102做了测试,发现仍然能够弱磁,只是弱磁点的抬高或降低而已。
为何修改P102?是为了在启动的时候获得更大的起动转矩。。。
俺不犀利,很温柔的:)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主