各位前辈好,
最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好:
一个变频器同时带动3个热继电器,每个热继电器下方都有一个电机。电机、热继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的热继电器,运行时间长了以后,停止的时候热继电器会跳开,需要手动在热继电器上面复位。变频器运行时显示电流1.7A到1.9A(这是3个电机总电流),热继电器跳闸调整为1.6A(每个都调整为这个数)。这样看来每个电机的电流都应该不超过1A。由于跳闸,我做了下面的工作,没有改观:
更换跳闸的电机线路;
将跳闸的热继电器和别的热继电器对调;
对调跳闸和不跳闸的电机;
调大变频器的减速时间;
但是每次还是一个电机对应的热点电器跳闸。我在网上搜了一下,可能与停止的时候提升链条倒转相关,但是肉眼看不到停止的时候提升链条倒转导致电机倒转。这是真的吗?有没有别的改良的办法?
谢谢!