要注意的是, 目前在中国市场上大多数MODBUS仪表, 采用浮点数的,所采用的数据格式是低位在前,高位在后; 而s7-200的数据格式是低位在后,高位在前. 两者不同.
你查看一下,你的仪表有这方面的说明? 没有说明的一般就是采用的数据格式是低位在前,高位在后. 你可以将采集上来浮点数数据拿1个(例如VD100)做高低字交换试试看.