1、确认你的PC/PPI电缆能支持187.5K的波特率?
2、在使用197.5K前,你先在某个波特率下和PLC通上讯,把PLC的通讯口设为187.5K(下载系统块)。
3、如果任何波特率下都不能通讯(搜索所有地址),按3楼的做,使用wipeout.exe这个小工具。当然,wipeout.exe使用后,PLC内的程序数据等等都没有了有。