2016-03-13 19:10:26
在OB1调用STEP7(库-Standard library-IEC Function bolck-FC30)库中的FC30,在监视时发现它不能导通。具体情况在上传的图片所示。 请问为什么?另外IEC Function bolck库中的FC5、FC16、FC30、FC37、FC38、 FC39如何使用?请详细解释一下。
提问者:YAN BIN
这个涉及到临时变量处理的问题,你在OB1里临时变量区域定义STRING类型变量,但你没对它初始化,这个临时变量所占区域初始值为0,而STRING第一个字节是B#16#0E才会被认为是STRING变量,FC30就不认为这个变量是一个STRING类型的变量,所以调用FC30之前你把变量#string_1的第一个字节设置为B#16#0E就可以了,如果你使用DB 块来定义这个变量,那么这个变量的第一个字节会自动初始化0E,所以就不会有问题,临时变量的使用一定要注意哦。
在OB1调用STEP7(库-Standard library-IEC Function bolck-FC30)库中的FC30,按照最佳答案在DB1中定义了变量db1.db_var string[254] '' ,运行结果是系统STOP 。 什么原因? 急啊!!!麻烦请详细解释一下。