发布于 2016-03-14 12:15:47

1楼

 肯定不同啊。

首先,ON/OFF1常为1后,那系统就一直处于磁场建立状态,这时,你需要装置及电机的冷却条件就应该具备了。而且,ON/OFF1常1后,再给ENABLE,那系统会很快就进入运行状态。

其次,ON/OFF1的启动及停止都是按斜坡来的,如果你仅仅控制ENABLE位,那停止就是自由停车了,不按斜坡时间来的。

还有,如果你ON/OFF1常为1的话,那你就会经常经常的遇到一个状态:8.0,    这个状态,是需要ON/OFF1为零来复位的。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:对控制字的置位讲得很明确。kdrjl