展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-03-14 16:40:04的发言 >4楼

1、OFF1置为常1

下次即使加上OperationEnable也不运行,OFF1需要上升沿,,,



2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?


我觉得这个应该是不存在吧,,合主接触器应该是取自DO,,而DO是可以自己定义的,,比如定义准备,

1、ON/OFF1置1后,单纯控制ENABLE是可行的,并不存在需要ON/OFF1的上升沿来复位的问题。

2、在缺省设置及官方推荐接触器控制方式下,ON/OFF1为1时,就代表进线接触器同时合上了。不存在二次三次多次合进线接触器的问题。

至于你用BICO自己去另建一个合分接触器的逻辑,那就不在本楼的讨论范围内了。