1、OFF1置为常1
下次即使加上OperationEnable也不运行,OFF1需要上升沿,,,
2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?
我觉得这个应该是不存在吧,,合主接触器应该是取自DO,,而DO是可以自己定义的,,比如定义准备,
1、ON/OFF1置1后,单纯控制ENABLE是可行的,并不存在需要ON/OFF1的上升沿来复位的问题。
2、在缺省设置及官方推荐接触器控制方式下,ON/OFF1为1时,就代表进线接触器同时合上了。不存在二次三次多次合进线接触器的问题。