以下是引用芳季在2016-03-14 19:41:23的发言 >18楼

正面回答楼主的问题。

可以。

但我有话要说。

保证延长线的接头处跟仪表处温度一样的话补偿也等于没有补偿,其实不需要补偿。冷端已经够冷了。

热电偶我感觉不需要屏蔽线。因为两条线之间的电阻很小,而检测端的内阻很大。基本很难在这两条线上可以建立起干扰电压。电流干扰过不去仪表,电压干扰被热电偶短路了。随便用条1.5平方的护套线接上就可以了。

哦?是吗?你只考虑了差模干扰,共模干扰呢?热电偶一般是与金属外壳非绝缘的(当然也可以做成绝缘的),所以现场的噪声还是能通过热耦的信号线传导到仪表端的。不是差模噪声,是共模噪声。也很讨厌。特别是单片机类的智能检测,往往干扰很严重。


共模噪声不仅仅是信号线,所有的导体表面都可以作为其传导途径的。共模噪声的抑制主要是通过等电位安装布线和大面积接地来解决。屏蔽线还是有用的。

我是你的朋友