以下是引用夏雪华在2015-11-01 10:53:23的发言 >2楼

我知道接地的重要性,但是变频器会漏电吗,这还真没接触过,我用的都是西门子和ABB的变频器,没用过国产的,可能是国产变频器质量不行吧

所有的变频器都有漏电电流,就像楼主所说的,变频器的上端不可以用漏电保护开关,否则变频器一启动,空开就跳。之前调试设备的时候,由于电机的地线没有接,电机一运行(变频器有输出的时候),设备上有一个接近开关就有信号,后来接了地线就把问题解决了。