恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-15 15:55:42
13楼
结合这些数据应该还是相对编码器回零,只是他的PLC程序可能读写了34090,你现在的问题是要搞明白如何X修改34090,"电话请教原来操作者,说是在“参数”里面的“全局数据”意识POS_A2里面改"为啥改不了这就是关键
菲版,我试过了改43090但是改不了,不知道系统这个参数值在哪里读取的!
但是关于这个故障,我现场仔细观察想了下,应该这不是改零点偏置的问题。
我说下我的故障现象,现在我的这个C头是0度,我想要转到+90度,我调出程序“POSC2=90;L03;M02;”选折——AUTO模式—— cycle start。但是我实际只转了30度,我想我C轴是用主轴电机旋转的,主轴肯定是先找到零点,然后读取C头现在角度,然后换算,是正转多少圈还是反转多少圈,应该是这样的工作原理是吧?
现在我的情况是我这个C头实际在零度,但是系统认为现在C头是85度,我让他转90度,那实际他就只转了5度。
请教菲版及各位大侠,我怎么调整参数让实际与系统已读取的角度一致!