回复:关于沈阳机床厂的镗床的一些问题

皮皮猪

  • 帖子

    874
  • 精华

    4
  • 被关注

    56

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-05-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-03-15 15:55:42

13楼

展开查看
以下是引用菲戈在2016-03-15 13:37:58的发言 >12楼

结合这些数据应该还是相对编码器回零,只是他的PLC程序可能读写了34090,你现在的问题是要搞明白如何X修改34090,"电话请教原来操作者,说是在“参数”里面的“全局数据”意识POS_A2里面改"为啥改不了这就是关键

以下是引用皮皮猪在2016-03-15 13:19:52的发言 >11楼:菲版,我这个系统是8...

引用11楼详细内容:

菲版,我这个系统是840D的,30240【0】是1 30240【1】是1 34200【0】是1 34200【1】是1

以下是引用菲戈在2016-03-15 11:27:55的发言 >10楼:首先说明系统其次参...

引用10楼详细内容:

首先说明系统其次参数 30240  34200的值,我再说吧

菲版,我试过了改43090但是改不了,不知道系统这个参数值在哪里读取的!

但是关于这个故障,我现场仔细观察想了下,应该这不是改零点偏置的问题。

我说下我的故障现象,现在我的这个C头是0度,我想要转到+90度,我调出程序“POSC2=90;L03;M02;”选折——AUTO模式—— cycle start。但是我实际只转了30度,我想我C轴是用主轴电机旋转的,主轴肯定是先找到零点,然后读取C头现在角度,然后换算,是正转多少圈还是反转多少圈,应该是这样的工作原理是吧?

现在我的情况是我这个C头实际在零度,但是系统认为现在C头是85度,我让他转90度,那实际他就只转了5度。

请教菲版及各位大侠,我怎么调整参数让实际与系统已读取的角度一致!