以下是引用小沧海在2016-03-15 12:00:08的发言 >13楼

不知道大家有没有这样的应用?


   32台SMART CPU要连接到上位,上位软件是wincc,当然只能用opc了,可是PC-Access Smart 只能连接8台CPU,怎么办呢?

   SMART 之间是可以做以太网通信的,而且通过交换机与多台以太网设备进行通信,实现数据的快速交互,包含8 个主动GET/PUT 连接、8 个被动 GET/PUT 连接,也就是说smart cpu可以同时是服务器和客户端,所以我取了8台主cpu通过PC-Access Smart连接到上位,每一台主的cpu与3台cpu通讯


使用OPC 服务器连接S7-200 SMART PLC时,PC ACCESS SMART软件是免费的,但是只能连接8台PLC。当希望连接多于8台的PLC时,楼主的方案是可行的。还有一个选择就是使用SIMATIC NET软件,这个软件通过不同的授权,最多可以连接200余台PLC。这个数量级,您还满意吗?