以下是引用杨八郎在2016-03-15 17:17:41的发言 >

到底可不可以通过使能位控制S120的启停,与OFF1位控制有没有什么区别?大家貌似没有达成一致的意见啊

你的问题,我觉得1楼的回复已经讲得比较明确了。


使能控制系统和ON/OFF1控制系统运行是不一样的。为什么不一样?1楼讲了怎么不一样。没讲为什么,但那个时序的逻辑关系图,应该告诉你为什么了。因为ON/OFF1和使能是有一定的逻辑关系的。


你如果只是为了运行和停止,不考虑其他工艺,拿使能来控制系统的运行和停止未尝不可。但ON/OFF1的一些功能,就没有了。

我是你的朋友